国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

weiqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 284 點
下載積分: 451 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-11-13
查看weiqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-29 19:15
我用的歐姆龍CQM1H-CPU51的plc通過rs232數據線連到HAKKO觸摸屏
設備突發觸摸屏無法通訊故障,更換一個歐姆龍CQM1H-CPU51  電源部分及擴展未更換,安裝后正常,使用3小時后故障出現無法通訊。
能是通訊線短路造成嗎。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 19:20
一切皆有可能!
建議重新焊接通訊線,另外檢查PLC、HMI端接線規范性、接地線情況等。