對西門子還沒入門,到是先遇到個問題
有一臺300已經可以正常使用的設備,其中一臺擴展的輸入信號模塊指示燈都不亮(外部有信號輸入,模塊電源也有),如果把輸入模塊換一個,裝好就可以用嗎?還是要對硬件從新組態才能用?謝謝!
hozhiwen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2023-02-19
查看hozhiwen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 23:36
同一個訂貨號的可以直換..不用重新組態
jlz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 184 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-07-09
查看jlz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-28 17:00
同一型號可以直接替換,型號不同的話就必須重新組態,請問你是哪的,有問題可以聯系我,收費合理