国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-23 18:21
主機128MR,后面加擴展兩個FX2N16EX,和一個FX48ER,再后面帶溫控模塊,總點數沒超,可是PLC診斷時,顯示I/O配置錯誤,請高手指點,急!!
電鍍設備自動化
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6112 個
工控威望: 7522 點
下載積分: 110390 分
在線時間: 4866(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 19:17
樓主能否將配置圖及程序傳上來便於分析問題,從1100錯誤代碼來分析,問題出現在擴展輸入模塊上
liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-26 21:52
解決了,是主機硬件問題,被二手產品整的
電鍍設備自動化