国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

gui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 215 點
下載積分: 528 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2025-10-28
查看gui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-18 10:39
求助高手幫忙,840D在選擇NCU時需要的參數,如系統響應時間,處理周期等相關參數。還有在計算需要的主頻是要考慮的因素。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-24 08:14
不是理解樓主的問題。給一個NCU配置表看看是否是需要的。圖片怎么不能上傳了。 請參考西門子840D的系統配置手冊。
gui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 215 點
下載積分: 528 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2025-10-28
查看gui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-25 10:14
在選型的]時候遇到的問題是:NCU573.5和NCU572.5這兩個有啥區別。在840D配置手冊中好像沒這兩個的型號。現在我就知道U572.5主頻為400MHz,用的PLC是CPU317-2DP。在選擇NCU時都需要考慮那些因素。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-25 12:31
NCU573.5與NCU572.5的PLC是一樣的,都是S7  317-2DP。應該看看西門子840D的簡明調試手冊。這本書有詳細的介紹。
[ 此帖被wwcwwc在2010-06-25 17:41重新編輯 ]