樓主  發表于: 2010-05-12 22:05
我買了一套東元伺服,型號是TSTA50D\TSB13152 B 3N,  剛用了兩個月,出現上班時通電無顯示,測量輸入三相電壓有200伏,上午把編碼器插頭、控制線插頭拔下來,等幾分鐘上電,又可以解決。到晚上已經完全不能用了。不知道哪位前輩有見過,請指點迷津。
wellexshing
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 2648 點
下載積分: 4916 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-11-18
查看wellexshing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-14 23:54
已解決,是驅動器的一個起振電容故障,更換后正常。