国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zhongshl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2025-11-01
查看zhongshl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-26 09:29
昨天我去安裝調試PLC和觸模屏時,用的是USB轉串口的編程電纜,對應的COM口已連接正確,可是觸模屏一直顯示著PLC  NO  RESPONSE,還有就是我把編譯好的觸模屏的程序下載到觸模屏時,卻下載不了??/想了兩天,一直想不明白是什么原因?
在此請各位工程師幫一下忙
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-1(sjm213) 求助也不會求?
    5921338
    好好學習,天天向上
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 679 個
    工控威望: 10605 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 373(小時)
    注冊時間: 2008-11-27
    最后登錄: 2025-12-04
    查看5921338的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-06-08 22:20
    USB轉串口是虛擬的串口,跟PLC通訊還可以跟屏就不行了,換成物理地址的串口就可以了,如果電腦沒串口可以加一張串口卡,不要用PL2032的芯片就可以。
    自學