菜鳥向高手請教西門子S7200與富士變頻器FRN01.5G11S-CX的自由口通訊,控制變頻器啟動與停止、讀、寫輸出頻率,最好兩臺變頻器以上程序,小弟謝謝熱心的工控人士。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15953 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-02 21:40
1、早期的G11不支持Modbus,因此你可以在中國工控網的老菜鳥的發帖中找到全部所需要的資料。

2、現在的G11支持Modubs通訊,你可以通過Modbus庫與G11通訊。

3、最簡單的是買一個PC200的轉換器,那么幾行代碼就可以搞定了。

Regards