樓主  發表于: 2009-10-30 08:12
大家好。我昨天做了個不工程。一個威綸MT6056IV的觸摸屏與三菱FX1S的PLC通信不上。通信線用的是和舊款MT506MV屏通信線,和舊款能通信。和新款MT6056IV屏就通信不上。請哪位知道原因的前輩告知,在此先謝謝!
相信自我!
yinyue123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 245 點
下載積分: 791 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2013-10-25
查看yinyue123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-30 15:13
你把數據線觸摸屏的那一頭換成公頭,也許就能用,不過最好是去維綸的網站上確認一下
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2498 個
工控威望: 3159 點
下載積分: 13242 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-06
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-01 08:25
是的我換成公頭就能通信了。謝謝!