国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

lv63878
學一點是一點,日積月累嘛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 233 點
下載積分: 529 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-11-23
查看lv63878的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-29 12:20
各位高手:
    我單位有一條做水刺布的進口生產線,前面的傳動輥的線速度和后面的一個傳動輥的線速度要一致,前面的輥是PLC給出模擬量控制三菱E500變頻器調速,后面一個輥是交流伺服電機驅動,正常運行時他們同步很好,在減速時,前面由變頻器驅動的輥減速快,后面由交流伺服驅動的電機減速慢導致短時間不同步拉斷了布,這個問題怎么解決啊?請大家幫忙了?
    我設置E500變頻器加減速時間基本不起作用。
李明利
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 532 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-02-04
最后登錄: 2014-02-15
查看李明利的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-05 20:05
變頻器驅動的軸 是閉環控制嗎?