樓主  發表于: 2009-07-10 16:52
請教各位:
  我想用三菱伺服控制一傳動,用位置控制,后一傳動用變頻器來控制,現在要求傳動時線速度一致,我想當伺服在位置控制時給一電壓給變頻器來實現線速度,不知如何?查看三菱伺服手冊時有兩個通道是模擬量輸出,但不知如何設置使給定脈沖數與輸出電壓成線性比?
一笑而過
jsmymcn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 326 點
下載積分: 3266 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2025-09-25
查看jsmymcn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-11 15:56
不知道你的控制精度要求有多高?一般的用這樣是可行的
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-11 17:08
你兩個都用伺服不就好了嗎?
這樣搞好象精度不太高的。變頻器帶的負載逼近是普通三相電機響應能力和伺服電機不好比。
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2071(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-09-25
查看yangliu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-11 17:26
如果都用伺服控制成本就大了,因為后面傳動部分不需要精度,如果都用變頻器咋樣?
一笑而過
songjinshui
大水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 232 點
下載積分: 708 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2014-01-24
查看songjinshui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-11 17:36
一定要記住,在這種情況下,一般變頻器是mast 而伺服電機做為slave,以這樣的模式來控制就比較好一點。