国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-12-13
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
圖片:
圖片:
PLC為歐姆龍NX701-1700,觸摸屏為CMT2167X,

現象為點擊觸摸屏復位按鈕,會卡頓個幾秒鐘,復位按鈕是整個機臺的清除報警,重置數組等輸出,點擊其他按鈕正常,不會卡頓,用診斷器監控刷新時間太長了,是一次性刷新太多變量原因?   警告項也很多,應該怎么解決問題?

求各位大佬指點一下
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-12-13
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
點擊復位按鈕時刷新時間1000多,點擊其他按鈕,正常在50左右