三菱fx3u plc控制兩個伺服,y0脈沖,Y2方向,Y1脈沖,Y3方向,現在Y0這一組脈沖是正常,伺服可以正常運行,Y1這一組,伺服接上后,臺達伺服報AL09故障,兩個伺服交叉掉了一下,兩個都報AL09,請問問題是哪里

cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 787 點
下載積分: 841 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 25天前
后來,我吧Y0 Y2改成Y0 Y16,Y1 Y3改成Y2 Y17,把Y1這個脈沖輸出點換了,之后就有用了,應該是Y1這個點壞了