国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

愿天天天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 199 點
下載積分: 739 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-11-14
查看愿天天天藍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 25天前
各位大師,兩臺FX5U用簡單通訊,設置好后可以讀取,寫入數據,但是在通訊斷開后,還是保持著通訊前的狀態,這個是那里要設置的嗎。
看問了客服,說叫我用SD10412.0去復位。但是我發現通訊斷了以后,這個點都不會動作。
eq8zw5xb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 505 點
下載積分: 620 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2025-07-02
最后登錄: 2025-12-08
查看eq8zw5xb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 25天前
SD10412.0 在“簡單CPU通信”中不會自動動作,需額外邏輯判斷通訊狀態。
你提到的 SD10412.0 是 “通信斷開復位請求” 位元,但它在 FX5U 的“簡單CPU通信”模式下不會自動動作,因為該位元主要用于 Socket通信 或 SLMP通信 的手動復位流程,而不是“簡單通信”功能的自動狀態反饋
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 25天前


根據對應的軟元件,可知道是否通訊中斷。
可以考慮:通訊中斷后,人為的把地址全部歸0
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
愿天天天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 199 點
下載積分: 739 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-11-14
查看愿天天天藍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 25天前
除了SD10356.0 用通訊后會導通,其余幾乎沒變化
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2083 個
工控威望: 3076 點
下載積分: 25469 分
在線時間: 1555(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-12-07
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 24天前
圖片:
圖片:
主和從
項目、視覺、通訊QQ3515716