電機是11KW帶剎車的,變頻器選的是ACS580變頻,有正反轉和點動功能,這個要怎么控制接線呢?主要是沒用過剎車電機,這個剎車要怎么控制接線呢?求助一下大家,謝謝。
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1910 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 119045 分
在線時間: 2142(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-12-12
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 34天前
帶剎車的話,對位置精度就有要求嗎?自己在做的類似項目:加了PLC,控制變頻器啟停,正反轉,抱閘開合。變頻器設成自由停機,不然會和抱閘沖突,導致報警