国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

thomas_top
QQ:458751110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 215 點
下載積分: 775 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-01-02
最后登錄: 2025-12-06
查看thomas_top的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 50天前
匯川 AM521  inoproshop1.8編程軟件,上位機(IFIX,WINCC等)通過modbus tcp訪問這個plc能實現嗎?
應該怎樣給變量設定modbus 地址?
woliao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 186 點
下載積分: 705 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-06-09
最后登錄: 2025-12-06
查看woliao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
應該跟codesys一樣,把plc配置成modbus_master,添加變量