反向運行時碰到負限位開關/正向運行時碰到正限位開關時,或者正負限位開關狀態為0時,會報F7491/F7492故障;

反向運行時碰到負限位開關/正向運行時碰到正限位開關F7491/F7492故障時,需按以下步驟進行復位操作:
(1)使用DI點RESET或BOP面板復位故障,觸發故障的極限開關狀態仍然為0;
(2)重新給出SON信號
(3)反向運行電機
(4)電機回退過程中極限開關狀態由0跳變為1
(5) 復位步驟結束,執行正常操作
如果不按此操作,會出現驅動無法運行或再次觸發極限開關后失效的情況。

如果不連接硬件限位開關可以通過設置P29300=6屏蔽限位開關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!