三菱的檢測上升沿和下降沿的觸點指令LDP,LDF。與微分輸出指令PLS,PLF。如何使用才合理。功能一樣嗎?
Lu
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 939 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2025-12-06
查看ayusecret的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 66天前
在For循環里體現不一樣,LDP,LDF只能在一次循環中使用,除非加邊沿檢測V0~V1000等,PLS可以在所有循環使用一次.差異的體現在于LDP的M0,能讓循環10次的D0Z0中,僅僅D0會+1,而PLS可以讓D0~D10都+1。其他情況下好像都差不多一樣的效果,大部分情況下還是使用LDP,LDF比較多