国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

新手學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 215 點
下載積分: 595 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-04-02
最后登錄: 2025-09-22
查看新手學習中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-06-09 21:45
1214控制S200伺服,手動情況下,速度設置100,轉起來后,監控發現實際速度會在86-120左右來回跳動,求助各位大哥。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1928 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 11238 分
在線時間: 882(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-09-26
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-11 19:29
伺服速度增益調大 或者剛性調大
新手學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 215 點
下載積分: 595 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-04-02
最后登錄: 2025-09-22
查看新手學習中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-06-13 09:25
問題解決了,的問題的控制方式是3號報文,加工藝對象控制伺服,MC指令,現在用111報文配合FB284控制,就沒有那個情況了,不太清楚問題到底出在哪里,有的說是3號報文youBUG.
引用
引用第1樓yerong于2025-06-11 19:29發表的  :
伺服速度增益調大 或者剛性調大