国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 137 點
下載積分: 394 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2025-08-29
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-05-15 11:38
手里有一個項目,使用7臺伺服做絕對值定位控制,控制部分由1臺FX3U+4個1PG模塊組成,絕對位置由PLC點位讀取,F在的問題是有2臺伺服有時候斷電上電后讀取的位置出現誤差,有可能幾天出現一次,或者一周出現一次。機械部分沒有動但是位置數值發生了變化,其他的伺服都沒有問題,現在不知道從哪里入手去查了,請有經驗的朋友幫忙出出主意。謝謝
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 759 個
工控威望: 993 點
下載積分: 13464 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2025-09-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-15 12:00
你要在斷電前架好表,然后在斷電開電看看結果
QQ:569456723
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1928 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 11238 分
在線時間: 882(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-09-26
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-05-16 08:16
肯定會有微小變化的

居然用的點位讀取 厲害了  不是應該通訊讀取么
工控人1234
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 58 點
下載積分: 409 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2025-05-11
最后登錄: 2025-09-03
查看工控人1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-05-19 21:56
看看這兩臺伺服的ABS數據位線接反了嗎?
cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 137 點
下載積分: 394 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2025-08-29
查看cctv197910的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-05-20 15:20
問題找到了,讀取的位置是正值,程序賦的值是負數,電機方向和數值正負是反的,每次停止斷電的時候程序認為是停在負值位置,實際上電讀取的位置是正值,造成偏差。