国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

任先生先森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 371 點
下載積分: 766 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2020-04-19
最后登錄: 2025-07-28
查看任先生先森的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-12 09:14
WDT指令一般用在程序那個位置?
如果WDT超時,CPU報錯,我該怎么知道?那個寄存器可以看出來?報錯后應該怎么復位?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16053 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-13 10:41
當你預感到看門狗要報警的時候使用WDT指令,例如初學者往往認為FOR 循環可以隨意使用而不考慮是否會觸發看門狗。

WDT超時將引發重大故障,你的PLC都停機了,就好比一臺PC都藍屏了,你還認為是正常的話,當我沒有回帖。

報警后請將PLC從STOP狀態重新轉到RUN狀態,引發WDT的故障一般都很隱蔽,你需要排查你的程序。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!