国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 82 點
下載積分: 3020 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2025-08-14
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-22 15:20
各位大神,你們好!我現在有一臺施耐德ATV310變頻器拖動吸盤升降,因為之前的變頻器損害,更換一臺新的,現在的情況是:上升時正常,下降點動也正常,一旦連續下降,就會一直加速,變頻器頻率也會超過設定的50HZ,然后報警F025(超速故障),只有當設定頻率調整至低于15HZ的時候才能正常運行。我想請問各位大神,是不是我哪個參數沒有設對還是別的原因!跪求指導!
yiyang1
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 565 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-12-12
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-22 15:27
變頻器小,負載過重?
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-12-05
查看1992sd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-22 16:54
頻率設定到50Hz,變頻器全速驅動再加上負載自重作用,肯定越來越快,頻率設高了。
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 82 點
下載積分: 3020 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2025-08-14
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-22 17:35
引用
引用第1樓yiyang1于2023-09-22 15:27發表的  :
變頻器小,負載過重?

換的同樣的變頻器,換之前是好的
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 82 點
下載積分: 3020 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2025-08-14
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-22 17:37
引用
引用第2樓1992sd于2023-09-22 16:54發表的  :
頻率設定到50Hz,變頻器全速驅動再加上負載自重作用,肯定越來越快,頻率設高了。

還有相同的設備,設的也是50Hz,正常運行,更換變頻器之前也是好的,換的同樣的變頻器,不知道哪個參數不對
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 5158 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-12-12
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-09-22 19:13
制動電阻之類的參數設置應該不對,或者是沒有適配制動電阻
聯系電話15071699246,QQ296686949
yiyang1
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 565 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-12-12
查看yiyang1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-09-22 21:21
加減速時間過短
清水魚
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 908 點
下載積分: 10299 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2023-08-17
最后登錄: 2025-12-09
查看清水魚的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-09-22 23:13
設定最高頻率
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 82 點
下載積分: 3020 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2025-08-14
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-09-22 23:30
引用
引用第7樓清水魚于2023-09-22 23:13發表的  :
設定最高頻率

最高頻率設高了之后,報警F008(剎車過快)
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 82 點
下載積分: 3020 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2025-08-14
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-09-22 23:31
引用
引用第6樓yiyang1于2023-09-22 21:21發表的  :
加減速時間過短

加減速時間根據旁邊的相同的設備設置的
lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 82 點
下載積分: 3020 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2025-08-14
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-09-22 23:33
引用
引用第5樓gzcjx555于2023-09-22 19:13發表的  :
制動電阻之類的參數設置應該不對,或者是沒有適配制動電阻

更換的是相同的變頻器,剎車電阻沒換,量的和旁邊相同的設備用的剎車電阻阻值一樣
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1910 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 119045 分
在線時間: 2142(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-12-12
查看ljb6688的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-01-25 10:38
施耐德變頻器。。呵呵。本身升降對變頻器要求很高的,參考電梯行業用的變頻器
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go