樓主  發表于: 2023-06-29 17:30
有個項目用的Esey320PLC,觸摸屏是昆態的TPC7022Ni,設備串口用的是匯川5U的TCP,但是實際使用的時候布爾量的讀寫都正常,數字量的寫寫不了,讀的話只能讀到0或1,超過1比如2就顯示0,請問有用過的大佬指點下嗎
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 348 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 789(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-12-10
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-29 17:53
圖片:
圖片:
圖片:
昆侖通泰通訊設置改下