樓主  發(fā)表于: 2022-05-18 10:19
在線模擬時只可以強制M0.0至M0.7,之后的M1.0至M3.0都強制不了,問大俠們這是啥問題,程序里有一個MBUS-CTRL指令和3個MBUS-MSG指令,這通訊指令中只用M29.0至M30.2及M10.0~M10.3.其余沒有用到那些M1.0~M3.0。.
casual
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 32 個
工控威望: 118 點
下載積分: 778 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2025-11-02
查看casual的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-06-06 16:52
MBUS是MODBUS通訊指令,不能在模擬情況下運行