国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

shanyao0028
專業電鍍編程
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 367 點
下載積分: 2322 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2017-03-20
最后登錄: 2025-11-13
查看shanyao0028的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-28 14:45
現有項目需要FX5U內置485和三菱FR-E700通訊設置頻率,監控電流等。試了N中方法,變頻器通訊,modbus,協議通訊,就是沒反應。有沒有哪位大神詳細指導下,變頻器參數設置等,謝謝!
專業電鍍編程,13921525199
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-28 17:01
mobus是支持的,我用他和IAI電缸通訊木有問題哦
工控小石
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 154 點
下載積分: 574 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2025-11-12
查看工控小石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-30 10:34
硬件有問題嗎?比如通訊連接線是否接線正確,可以用串口調試軟件先測試一下通訊數據。
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 353 點
下載積分: 1214 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-07-04
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-31 21:31
哈哈,別用rtu要做輪詢。自家東西當然用變頻器協議啊。直接用ivck之類的指令它不香啊。
shanyao0028
專業電鍍編程
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 367 點
下載積分: 2322 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2017-03-20
最后登錄: 2025-11-13
查看shanyao0028的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-06-01 13:07
已經解決,謝謝各位捧場,現總結了如下
附件: FX5U和FR-E740變頻器通訊.zip (337 K) 下載次數:320
專業電鍍編程,13921525199
814382100
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 750 點
下載積分: 1912 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2025-11-29
查看814382100的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-06-03 11:24
來看看
shijiu19
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 180 點
下載積分: 8442 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2025-11-06
查看shijiu19的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-02-25 20:57
學習了,請教下,網線是有什么要求嗎?一定要雙絞屏蔽嗎?