為什么我把Pr,44這個參數改為0和1回原點方向都不變呢?比如11軸應該是1571這個地址吧,改了沒有反應,還需要改哪里嗎
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-12-10
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-10 09:35
樓主你是直接在PLC程序里面修改緩存地址?這樣是不行的。
要在簡單運動控制模塊設置工具里找到對應的參數,修改后寫入模塊里面。
zxong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 485 點
下載積分: 778 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2018-06-12
最后登錄: 2025-12-06
查看zxong123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-12 16:00
解決了 需要把Y0 OFF ON 一下