三菱FX3U 擴展FX2N-2AD的模塊在程序監控中模擬量輸入值一直在不斷的變化而且幅度特別大,把壓力變送器上的線拔掉數值還是會不斷的變化,只是變化幅度小一點,不知道是何原因?
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 11388 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2025-12-10
查看spirita的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-06 20:27
可能有干擾,把接地搞好點再看下
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 592 點
下載積分: 6567 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-11-19
查看suegu2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-07 08:42
1、接地做好 2、不要用電壓輸入,用電流或者用通訊的。
denghero1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 206 點
下載積分: 2419 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2025-11-29
查看denghero1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-07 09:14
有干擾,和干擾分開,用線性電源,或加個小電容濾下波