樓主  發表于: 2019-06-14 14:32
如題,現在要用1215C的MODBUS-TCP與三菱MR-JE-C做通訊控制,有經驗的前輩希望指導一下
yuzhongmanbu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 91 點
下載積分: 513 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2025-05-12
查看yuzhongmanbu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-19 14:38
網上下一個S7-1200 Easy Plus文件,上面講的很清楚,server,client任你選,還有例子
三菱部分看你自己了