国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

liukongwen
雖千萬里,吾往矣!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 7322 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2025-12-09
查看liukongwen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-22 11:39
為方便在線監控程序,所以把觸摸屏和PLC的通訊放到COM2用RS485通訊了,同時還有一個溫控表也是用RS485通訊,用的COM3。發現COM2和COM3不能同時通訊,單獨只用一個就沒問題。麻煩大神發一個程序范例借鑒一下,謝謝!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-10
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-23 09:31
我一般用COM3與HMI通訊,COM2與變頻器或儀表等通訊。
COM2能用的指令貌似會比COM3豐富一些,也更好用一些。
一般我是用程序向導功能,對COM3進行通訊格式和通訊站號進行一下設置,然后不在處理任何與COM3有關系的東東;整個程序編寫與COM2相關的通訊。
建議使用WPLSoft編程軟件的 :向導——程序范例產生器——通訊程序
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 1195 點
下載積分: 13961 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-12-09
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-27 09:54
今天才看到臺達有3個通訊口