PLC沒有問題,編碼器也沒有問題,接線也沒有錯,出現C251突然不計數了,用C246分別計X0和X1,正常;在對C253計數,也正常;最后在線對PLC存儲器清0才解決問題
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-01 13:56
說不清這個東西  反正用舊的PLC的時候  我都會把PLC先恢復出廠設置  誰知道之前的PLC內部的參數有沒有動過
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-06 11:54
C251、C253等都是外部高速計數器,我好像記得同時使用對計數頻率上限有影響,導致計數頻率下降。