国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2025-07-17
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-24 11:56
單位一臺觸摸屏壞了,原系統用CPU226連接MP277,現在重新裝一臺觸摸屏,原來2者之間用PROFIBUS紫色線連接,請問wincc flexible設置哪一種通訊協議,是MPI嗎
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1004 個
工控威望: 4928 點
下載積分: 131 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-12-10
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-24 20:03
ppi通訊協議
shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2025-07-17
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-01 16:07
謝謝,的確是PPI通訊。