一老款MR-H伺服系統,開機顯示正常。一運行就報AL32或AL42或AL52。最多報的是AL42,說明上像是電機編碼器有問題。不知能修不?電機型號HA-SH502,驅動器是MR-H500AC.
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-12 10:49
已經解決,是伺服電機的編碼器故障,外修更換編碼器。