国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

盼盼鞏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 133 點
下載積分: 654 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-03-23
最后登錄: 2019-03-30
查看盼盼鞏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-06 16:00
                          在自動模式下,動作正常,手動模式下,舉例  一開關控制氣缸動作,按下開關時 ,輸入點燈亮,開關控制的相應的Y輸出點一閃一閃,并不是常亮,電磁閥正常,是此觸點問題還是PLC問題,程序正常。幫忙解答,謝謝!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-11
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-06 16:50
進入  監視模式  檢查。
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1455 個
工控威望: 4685 點
下載積分: 15141 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2025-11-24
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-09 05:13
手動模式下亮一次,除非你手動是置位按鈕,觸點一直有電,才一直亮
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
zhangshengav
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 201 點
下載積分: 478 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2025-09-06
查看zhangshengav的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-09 17:22
確定不是接線松動和開關問題 就是你的PLC觸點問題
pry127
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2810 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2025-04-25
查看pry127的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-11 16:55
dual coil?