国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-18 14:37
我用FX1S的PLC想進行位置控制,但在了解DRVA和DRVI兩個指令后不知道應該用哪個指令?被兩個指令弄的很迷茫,不知道哪位高手能指點一下!分析一下兩者的應用區別或別的什么都行!!!!11
十分感謝!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17053 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-18 14:44
簡單來說,你需不需要停機后,掉電后讓伺服或者PLC記住位置的

如果不用記住,或者開機有特殊方式找回原點,那么用相對的就行
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-18 15:57
如果"需要停機后,掉電后讓伺服或者PLC記住位置"

因為沒有"特殊方式找回原點"就應該用絕對位置控制指令對嗎?

我如果想實現"絕對位置控制循環正反轉"能實現嗎?
我寫了程序結果只轉過去不轉回來,
就是沒有實現正反循環,應該是我的程序不對是吧?