本人剛接觸西門子PLC遇到點問題
1.s7-200庫 Q0.0-Home指令控制回原點,啟動后碰到極限開關,然后就停止,不反向運動
2.并且修改回原點啟動方向,但是實際運動方向沒改變,極限開關要互相調換下才起作用,要不就直接沖過極限
請各位高手幫忙解答,謝謝
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 301 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 652(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-12-10
查看bdmogui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-25 09:28
不要對調極限開關,將Q0_0_CTRL指令中的極限開關對調試試