12樓  發表于: 2015-03-25 18:03
引用
引用第9樓wwcwwc于2015-03-25 11:36發表的  :
這個是模擬量4輸入模塊。
你確定這個VW100沒有在其它地方被調用。

沒有就寫了個一個測試程序
cs75688
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-01-21
最后登錄: 2017-08-13
查看cs75688的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-03-26 06:22
是不是應該把你的硬件和設置都講清楚。如果你用的是224XP的話,再怎么搞你231的AIW0也不會有輸入。AIW0是CPU上的通道。但是你說“接到PLC 可以監視到里面   數字  100多的樣子”,這個數字正確嗎,如果正確的話,又好像不是用的224XP,確認一下通道AIW0和你的接線是不是對應的。最好把你的硬件接線拍個圖發上來。這樣一目了然。
xiqianauto
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 90 點
下載積分: 578 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-03-12
最后登錄: 2015-04-09
查看xiqianauto的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-03-26 14:49
肯定是量程設置問題,將撥碼開關正確撥到位,設置后重新上電,OK
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-03-26 20:53
20MA對應32000,32000/256=125.所以我想知道你監視的是MB100還是MW100?其次你的不用的口短接嗎?你的V+,I+短接沒?
  • «