国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-05 14:44
GP-2301L 和GP377L 與三菱QD02UCPU用232口通信不正常(直接用的編程232口),老顯示02:FD 和02:FE, 通信數據異常,接線參考三菱手冊的接線,用編程電纜(成品)加轉接電纜(自制),對轉接電纜進行了幾次改接,情況依舊。在屏的設置里也試過三菱其他模式,直接就顯示02:FE通信錯誤。不知如何處理。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-15 11:22
把通行速率從19200改到9600后只顯示02:FD ,不顯示02:FE了。