国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 321 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 76292 分
在線時間: 1007(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-11-21
查看gz000525的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-02 09:14
FX3U PLC用ABS指令讀出來的值好大,為什么?
連接線都檢查了,就是讀出來的值好大,且跟伺服驅動器脈沖值不一樣。
現在搞不懂什么原因,望做的朋友指點一下。
自我解救
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-02 22:27
1、你是否給了個清零信號給伺服?
2、是否在伺服準備好狀態下讀取數據
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 321 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 76292 分
在線時間: 1007(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-11-21
查看gz000525的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-03 09:17
沒有給清零信號,一定要先清零后再讀取嘛?
自我解救
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-03 18:41
引用
引用第2樓gz000525于2015-02-03 09:17發表的  :
沒有給清零信號,一定要先清零后再讀取嘛?

嗯,否則就像你這樣讀出數值很大
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 321 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 76292 分
在線時間: 1007(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-11-21
查看gz000525的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-04 08:48
引用
引用第3樓poorwer于2015-02-03 18:41發表的  :

嗯,否則就像你這樣讀出數值很大


謝謝,可以了。就是要回原點,再清零,再讀取就好。
自我解救