樓主  發表于: 2014-12-02 01:14
和利時PLC用MODBUS RTU讀巡檢儀表測的溫度,當所測溫度為正數時,讀取數據是對的,當所測數據為負時,就變成了一超大的正數

和利時的MODBUS RTU模塊類似S7-200的

求解
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 10031 點
下載積分: 12468 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-12-12
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-02 07:38
求負數的補碼就行了!或者是你顯示的數據類型設置錯誤!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-02 09:10
你是不是設置的是無符號數?