圖片:
圖片:
圖片:
我想請教下  為什么我設備上的14 和 15號站設置的不在主站范圍里  還是我理解錯了請高手指教  說清楚點  小弟第一次搞這個
zdx40309844
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 91 點
下載積分: 474 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-11-28
最后登錄: 2021-02-04
查看zdx40309844的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-13 09:06
第一個是主站1號站     第二個是普通站14號站   第三個是普通站15號站    先看14號站 連接的LB范圍是LB1380--LB14FF
而14號站的刷新參數設置范圍有很多.先看傳送1.LB1200--LB131F   還有傳送7.LB1500--LB167F          
再看看15號站,他的范圍是LB1500--LB167F.而15號站的刷新參數設置范圍有兩個傳送,其中傳送1不在設置范圍.LB1380--LB149F