樓主  發表于: 2014-06-01 20:06
我用合信226CPU的PLC為什么用到VD2000后的地址,運行后會出現PLC出現故障死機現象
wangfec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 257 點
下載積分: 20980 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2018-10-01
查看wangfec的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-15 19:31
有沒有發生死循環
qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 389 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-12-07
查看qcb8888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-19 20:38
謝樓上,VD2000后的地址,和溫度模塊的地址重復了所