     本人采用是AB 1796 CPU1769-SDN掃描模塊組成一個DeviceNet網絡,

在DeviceNet網絡上有5個P+F的編碼器(具體型號:DVM58N-011AGR0BN-1213);

項目中需要對編碼器的預設值(Preset value)進行設定,于是想通過PLC的MSG指令實現該功能,在對MSG指令的路徑進行設置時,發生通信路徑不會設置,還望各位前輩多多指教?
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 2508 點
下載積分: 4214 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-12-11
查看jmustao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-15 14:26
MSG指令中,消息類型采用CIP generic類型;路徑是:1,1,2,從站號;