三菱FX3U與FR-E700變頻器485通訊時,在PLC里設定頻率可以讀出來,用電位器設定頻率讀不出來,希望大俠們幫助解決一下,非常著急,謝謝了!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-21 12:44
要讀內存中的頻率值;
而不是設定的參數。