plc連接1個fx2n-4da和1個fx2n-4ad模塊占用幾個擴展總線?是不是每個占用8個?還是一共8個?占用擴展總線是不是占用i/o點數是一回事?請幫忙釋疑
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163150 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-05 16:49


看圖,它只受到數量的限制(小于8臺),并不占用IO點數。
每個模塊只算1臺。。。