36樓  發表于: 2013-09-21 12:41
干擾問題,設備可以多重接地
朝花夕拾
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 2652 點
下載積分: 9037 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-12-06
查看琴島工控的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2013-09-23 09:47
換通訊電纜,就好了,我也遇到過,最好是原廠通訊線。
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16979 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2025-08-14
查看prince188的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2013-09-23 09:53
通迅電纜的問題,換一根好用些的USB-RS232線。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2013-09-23 15:08
垃圾轉接頭肯定不好用
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
系統老玩家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 106 點
下載積分: 908 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-11-24
最后登錄: 2015-09-18
查看系統老玩家的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2013-09-23 19:49
數據線最好有雙磁環的 電腦要用電池工作也許會好點
aiguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 113 點
下載積分: 4037 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2023-03-26
查看aiguo的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2013-09-25 14:26
通信電纜要屏蔽良好!
湖北嘉魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2512 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2013-09-04
最后登錄: 2025-11-18
查看湖北嘉魚的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2013-09-25 15:49
我用三菱的通訊線(USB-SC09-FX)監控三菱的PLC都沒有問題,用信捷的原裝線+USB-RS232線(TECH2.0)監控信捷的PLC就顯示脫機,不是電腦的問題,還是轉換接頭不好用。