你們好,我想請問一下,怎樣使用RS 指令 使兩個三菱PLC 通信。求指導。
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2025-09-06
查看迷茫中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-12 17:05
如果你是Q系列與FX系列通訊用RS指令,看說明書就OK了,不清楚的CALL我,如果你是FX之間1對1的通訊用并行通訊比較簡單,很方便,只要設置主從站就OK了
QQ 20471661
漢時秦歌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 133 點
下載積分: 466 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2020-08-27
查看漢時秦歌的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-12 17:21
怎么來設置主從站呢 ?設置完主從站之后 ,主站的plc的點能和從站plc的點重復使用嗎?比如說都能用x1和Y1嗎?
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2025-09-06
查看迷茫中的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-12 19:49
他們不能通訊X點和Y點,只能通訊輔助繼電器M點和寄存器D,每個主從站都有他們各自的范圍,不重疊
QQ 20471661