各位大大
監控程式時候 SPD沒辦法顯示出我的轉速,是我程式哪裡有錯誤?
SPD不能c235共用的話,可以並接X0到X1嗎??

PLSY脈沖輸出時,但是需要3種階段轉速的脈衝輸出
第一階段600rpm 轉完後 轉第二階段2000rpm轉完後轉第三階段 800rpm end
這樣的程式部分該要如何編寫?


poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-08 07:58
因為你SPD那裡用了X0,所以X0不可以用作高速計數,即C235不可用。不衕速度用個D值保存再付過去就行