請教給位,我現在使用VB6.0編寫上位程序讀取Q06UDEHCPU的數據,其中有兩個地址為D11534,D11535,VB6怎樣實現把這兩個16Bit數據轉為32Bit數據??
D11534,D11535為兩個16Bit數據,值分別為-30168和1
上圖為合成一個32Bit數據,值變為100904.
plc580
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 525 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2012-11-15
查看plc580的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 19:27
VB不知道,但你可以先在PLC中把2個16Bit數據轉為1個32Bit數據,使用BTOW指令,在傳輸到上位機
zaizaiwxd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 240 點
下載積分: 594 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2025-12-04
查看zaizaiwxd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-16 12:59
幫你頂