單位里有一套1998年的系統,采用三菱的A1S CPU,在2公里遠處,有一個子站,先是粗纜,采用中繼后,該成雙交線,目前通訊中斷;
單位主管要求恢復,想用光纖方式,請教各位資深人士,三菱可否有配套的相關轉換組件,都要配備什么硬件才能恢復通訊。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1212 個
工控威望: 7635 點
下載積分: 1255 分
在線時間: 2675(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2025-12-09
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-16 21:25
三菱大A系列只支持II網,光線應該屬于H/10網了,先加個小A,小A能夠兼容10網和II網。然后大A通過小A 去和子站鏈接