樓主  發表于: 2012-06-01 15:44
S7-300plc控制器作為MODBUS主站,從站為第三方控制器,問題:MODBUS通道為40001--40050分別傳送16位數據,這些通道傳送的數據均要求可讀可寫,請問應該使用哪個功能碼?該怎么編寫程序?及其編寫的注意事項。請大俠指點。
備注:
功能碼----03:讀保持寄存器
功能碼----06:預制單個寄存器  
功能碼----16:預制多個寄存器