樓主  發表于: 2012-04-13 11:01
哪位幫忙看下是怎么回事》?為什么我監控D10的數據總是不一樣?按找這個程序原理。應該M6一接通一次,V0加1存入D10一次,以此類推。可為什么D10總是顯示錯誤呢?
附件: 23.rar (10 K) 下載次數:16
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-12-08
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 11:55
M6接通調用了P1子程序,直接給D10清零了。
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-11-28
查看hsl199的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-13 15:05
調用清零我只是脈沖調用,我不是還有個M300嗎,那時我將V0傳入D10的,調用時V0在循環時加